Ürün seçimi

Dişli Flanşlar: Bağlantılar, Diş Standartları, Kullanımlar ve Muayene

Dişli boru flanşlarına yönelik, diş sistemi uyumluluğu, servis sınırlamaları, boyutlar, sızdırmazlık ve tedarik kontrollerine odaklanan teknik bir kılavuz.

21 görüntüleme
Dişli Flanşlar: Bağlantılar, Diş Standartları, Kullanımlar ve Muayene

Genel Bakış

Dişli flanşlarflanştan boruya kaynak olmadan dıştan dişli boruya bağlayın. Bazı pazarlarda bunlara vidalı flanşlar da denir. Dişli delik, projenin gerektirdiği boru dişi sistemine, boyutuna, konik veya paralel formuna, adımına ve toleransına uygun olmalıdır.

Dişli flanşlar, kaynağın istenmediği veya pratik olmadığı durumlarda kullanışlıdır, ancak kaynaklı flanşların evrensel bir alternatifi değildir. Servis sıcaklığı, basınç, titreşim, döngüsel yükleme, sızıntı riski, korozyon, diş aşınması, boru duvarı, boru tesisatı kodu ve sahibi kısıtlamalarının tümü uygunluğu etkiler.

Yalnızca "2 inç dişli flanş" yazmak büyük bir satın alma riskidir. Bu, dişin NPT, BSPT, BSPP veya başka bir sistem olup olmadığını belirtmez veya flanş standardını, sınıf/PN'yi, kaplamayı veya malzemeyi tanımlamaz.

Threaded flanges connections uses and inspection
Dişli flanş bağlantılarının kullanımı ve muayenesi

Boru Bileşenleri İçin Neden Önemlidir?

Diş uyumsuzluğu, iki nominal olarak eşit bileşenin birleştirilmesini imkansız hale getirebilir veya yalnızca birkaç dişin birleştiği bir bağlantı oluşturabilir. Örneğin NPT ve BSP dişleri, diş biçimi açısından farklılık gösterir ve nominal boyutun benzer olması nedeniyle değiştirilebilirmiş gibi değerlendirilmemelidir.

Dişli bağlantılar aynı zamanda boru duvarındaki malzemeyi de temizler. Boru tasarımcısı, seçilen boru planının ve diş formunun basınç ve servise uygun olmasını sağlamalıdır. İnce duvarlı borular bazı dişli bağlantılar için uygun olmayabilir. Bu nedenle diş kavrama uzunluğu, işleme kalitesi ve diş kökünde kalan duvar, yalnızca montajdan sonra kontrol edilmek yerine bağlantı tasarımının bir parçası olarak gözden geçirilmelidir.

Aşındırıcı veya yüksek sıcaklıktaki servisler için sızdırmazlık bileşiği, diş malzemesi kombinasyonu ve bakım uygulaması önemlidir. Montaj kontrolleri zayıfsa paslanmaz dişler aşınabilir. Karbon çeliği dişler açıkta kalan ortamlarda paslanabilir. Bunlar yalnızca flanşla ilgili sorunlar değil, sistem sorunlarıdır.

Yöntemler, Parametreler veya Süreç

ParametreDoğrulanması gerekenler
Flanş standardıBoyut ve basınç derecesi esası
Nominal boyutGeçerli olduğu şekilde NPS/DN
Basınç tanımıSınıf/PN
Konu sistemiNPT, BSPT, BSPP, metrik veya projeye özel
Konu tanımıTam boyut, adım/TPI, konik/paralel form
bakanRF, FF veya diğer belirtilen kaplamalar
MalzemeTam spesifikasyon/sınıf
Boru duvarıGerekli iş parçacığı ve hizmet için yeterli
Sızdırmazlık maddesiProses sıvısı ve sıcaklığı için onaylı
Gösterge muayenesiGerektiğinde iplik ölçülerini düzeltin

ASME B16.5, kapsamı dahilinde dişli flanşları içerirken ASME B1.20.1, NPT boru dişleri için yaygın olarak referans verilen bir standarttır. Diğer pazarlar ISO veya İngiliz boru dişi standartlarını kullanır. Flanş çizimi ve PO, gerekli sistemi açıkça tanımlamalıdır.

Diş kabulü, diş standardı ve proje spesifikasyonunun gerektirdiği ölçüleri ve kriterleri kullanmalıdır. Bir kumpasla yalnızca büyük çapın ölçülmesi, konik boru dişini tam olarak doğrulamaz.

Tedarikçi ve Denetim Kontrol Listesi

  • Tam diş standardını ve tanımını belirtin.
  • NPT, BSPT, BSPP veya metrik diş açıklamalarını karıştırmayın.
  • Durum flanşı nominal boyutu, basınç sınıfı/PN, kaplama ve standart.
  • Malzeme özelliklerini ve derecesini onaylayın.
  • Bağlı boru duvarının diş açmaya uygun olup olmadığını kontrol edin.
  • Doğru tapa/halka mastarlarını veya belirtilen diğer diş kontrol araçlarını kullanın.
  • Dişleri hasar, çapak, yırtılma, korozyon veya kirlenme açısından inceleyin.
  • Taşıma sırasında dişleri kapaklarla veya tapalarla koruyun.
  • Proses hizmeti için izin verilen sızdırmazlık maddesini veya bandı onaylayın.
  • Flanş delmeyi, dış çapı, kalınlığı ve kaplamayı dişten ayrı olarak doğrulayın.
  • Zehirli, yanıcı, döngüsel, titreşim veya yüksek sıcaklıktaki hizmetlere ilişkin proje kısıtlamalarını gözden geçirin.
  • Gerektiğinde izlenebilirlik ve MTC kayıtlarını koruyun.

Boru Bağlantı Parçaları, Vanalar ve Flanşlara Uygulama

Dişli flanşlar genellikle dişli boru, nipeller, kaplinler ve küçük çaplı dövme bağlantı parçalarıyla birlikte kullanılır. Tüm bileşenler aynı diş sistemini kullanmalıdır. Dişli bir vana doğrudan boruya bağlanabilirken, dişli bir flanş dişli bir hattı flanşlı ekipmana geçirebilir.

Pompaların veya pistonlu ekipmanların yakınında dişli flanşlar kullanıldığında, titreşim ve döngüsel yükleme mühendislik incelemesini hak eder. Montaj sırasında sıkı olan bir bağlantı, servisin dişli yapıya uygun olmaması durumunda gevşeyebilir veya sızıntı yapabilir.

Flanşlı ekipmanlarda dış flanş boyutları hala seçilen flanş standardına uygundur. Boru tarafındaki diş uyumluluğu, ekipman tarafındaki cıvata uyumluluğunu garanti etmez.

SSS

Dişli flanşlar boruya kaynaklanmış mı?

Normalde hayır. Amaçları, flanştan boruya kaynak yapılmadan dişli boruya bağlanmaktır. Herhangi bir ek sızdırmazlık kaynağı veya özel işlem özel olarak tasarlanmalı ve onaylanmalıdır.

Dişli flanş NPT flanşıyla aynı mıdır?

Her zaman değil. NPT tek iş parçacıklı bir sistemdir. Tasarım ve standardın izin vermesi durumunda dişli flanş diğer diş formlarıyla üretilebilir.

BSP ve NPT dişli flanşlar bağlanabilir mi?

Uyumlu oldukları varsayılmamalıdır. Diş açısı, eğimi ve şekli farklılık gösterebilir. Tam eşleşen iplik standardını kullanın.

Dişli flanşlar nasıl kontrol edilir?

Flanş boyutlarını ve kaplamayı diğer flanşlar gibi kontrol edin, ardından belirtilen ölçüleri ve kabul kriterlerini kullanarak diş formunu ve kavramayı inceleyin.

Sonraki Adımlar

Her RFQ ve çizime tam iplik standardını ve tanımını ekleyin. Bağlantı sistemi olağandışı olduğunda, tedarikçiden mastar incelemesini onaylamasını ve diş detayını vermesini isteyin. Kesin diş boyutları ve kabul sınırları, projeye özgü diş standardına göre doğrulanmalıdır.

Fiyat Teklifi İste

İlgili makaleler

Flanş OD ve ID: Flanş Nasıl Ölçülür ve Tanımlanır?
Ürün seçimi

Flanş OD ve ID: Flanş Nasıl Ölçülür ve Tanımlanır?

Dış çap, delik, cıvata dairesi, delikler, kalınlık, kaplama, göbek ve işaretlere göre tanımlamayı kapsayan flanş dış çapı ve iç çapına ilişkin mühendislik kılavuzu. Tedarikçi dahil...

Kaynaklanabilir Flanşlar: Türler, Malzemeler ve Kaynak Seçim Kılavuzu
Ürün seçimi

Kaynaklanabilir Flanşlar: Türler, Malzemeler ve Kaynak Seçim Kılavuzu

Kaynak boyunlu, geçmeli, soket kaynaklı ve bindirmeli bağlantı/saplama ucu kaynak düzenlemeleri arasındaki farkları kapsayan, kaynaklanabilir flanşa yönelik mühendislik kılavuzu. Tedarikçi dahil...

Kaynak Boyunlu Flanş Boyutları: Delik, Göbek, Boru Programı ve Seçimi
Ürün seçimi

Kaynak Boyunlu Flanş Boyutları: Delik, Göbek, Boru Programı ve Seçimi

Boru duvarı, delik, göbek, kaplama, delme ve standart doğrulama ile boyut seçimini kapsayan, kaynak boyunlu flanş boyutlarına ilişkin mühendislik kılavuzu. Tedarikçi dahil...

Boru bağlantı parçaları teklifi için Hebei Nuoan çevrimiçi satış desteği

Çevrimiçi müşteri hizmetleri

Bağlanıyor

İstediğiniz zaman sorun — en kısa sürede yanıtlayacağız.