ملخص
الشفاه الخيوطقم بتوصيله بأنبوب ملولب خارجيًا بدون لحام من الحافة إلى الأنبوب. ويطلق عليها أيضًا اسم الشفاه الملولبة في بعض الأسواق. يجب أن يتطابق التجويف الملولب مع نظام سن الأنبوب، وحجمه، وشكله المستدق أو المتوازي، ودرجة الميل، والتسامح الذي يتطلبه المشروع.
تكون الفلنجات الملولبة مفيدة عندما يكون اللحام غير مرغوب فيه أو غير عملي، ولكنها ليست بديلاً عالميًا للفلنجات الملحومة. درجة حرارة الخدمة، والضغط، والاهتزاز، والتحميل الدوري، ومخاطر التسرب، والتآكل، وقشور الخيوط، وجدار الأنابيب، ورمز الأنابيب، وقيود المالك كلها تؤثر على الملاءمة.
أحد مخاطر الشراء الرئيسية هو كتابة "شفة ملولبة مقاس 2 بوصة" فقط. لا يوضح ذلك ما إذا كان الخيط هو NPT أو BSPT أو BSPP أو نظام آخر، كما أنه لا يحدد معيار الحافة أو الفئة/PN أو الواجهة أو المادة.

لماذا يهم لمكونات الأنابيب
يمكن أن يؤدي عدم تطابق الخيط إلى جعل مكونين متساويين اسميًا مستحيل التجميع أو يمكن أن ينشئ وصلة لا تشغل سوى عدد قليل من الخيوط. على سبيل المثال، تختلف خيوط NPT وBSP في شكل الخيوط ولا ينبغي معاملتها على أنها قابلة للتبديل لمجرد تشابه الحجم الاسمي.
تعمل الوصلات الملولبة أيضًا على إزالة المواد من جدار الأنبوب. يجب على مصمم الأنابيب التأكد من أن جدول الأنابيب المحدد وشكل الخيط مناسبان للضغط والخدمة. قد لا تكون الأنابيب ذات الجدران الرقيقة مناسبة لبعض الوصلات الملولبة. لذلك يجب مراجعة طول مشاركة الخيط وجودة المعالجة والجدار المتبقي عند جذر الخيط كجزء من تصميم الوصلة بدلاً من فحصها فقط بعد التجميع.
بالنسبة للخدمة المسببة للتآكل أو درجات الحرارة العالية، فإن مركب الختم، ومجموعة مواد الخيط، وممارسات الصيانة مهمة. يمكن للخيوط غير القابلة للصدأ أن تزعج إذا كانت أدوات التحكم في التجميع سيئة. يمكن أن تتآكل خيوط الفولاذ الكربوني في البيئات المكشوفة. هذه مشكلات تتعلق بالنظام، وليست مشكلات تتعلق بالشفة فقط.
الأساليب أو المعلمات أو العملية
| المعلمة | ما للتحقق |
|---|---|
| شفة القياسية | أساس الأبعاد وتصنيف الضغط |
| الحجم الاسمي | NPS/DN حسب الاقتضاء |
| تعيين الضغط | فئة/PN |
| نظام الموضوع | NPT أو BSPT أو BSPP أو متري أو خاص بالمشروع |
| تسمية الموضوع | الحجم الدقيق، الملعب/TPI، الشكل المستدق/المتوازي |
| مواجهة | RF، FF، أو مواجهة أخرى محددة |
| مادة | المواصفات الدقيقة/الصف |
| جدار الأنابيب | كافية للموضوع والخدمة المطلوبة |
| مانع التسرب | تمت الموافقة عليه لسائل المعالجة ودرجة الحرارة |
| فحص المقياس | مقاييس الخيط الصحيحة عند الاقتضاء |
يتضمن ASME B16.5 فلنجات ملولبة ضمن نطاقه، في حين أن ASME B1.20.1 هو معيار مرجعي شائع لخيوط الأنابيب NPT. تستخدم الأسواق الأخرى معايير ISO أو معايير خيوط الأنابيب البريطانية. يجب أن يحدد رسم الحافة وأمر الشراء النظام المطلوب بشكل صريح.
يجب أن يستخدم قبول الخيط المقاييس والمعايير التي يتطلبها معيار الخيط ومواصفات المشروع. لا يؤدي قياس القطر الرئيسي فقط باستخدام الفرجار إلى التحقق بشكل كامل من خيط الأنبوب المستدق.
قائمة مراجعة الموردين والتفتيش
- حدد معيار الخيط الدقيق والتسمية.
- لا تخلط بين أوصاف NPT أو BSPT أو BSPP أو الخيوط المترية.
- تحديد الحجم الاسمي للشفة، وفئة الضغط/PN، والواجهة، والمعيارية.
- تأكيد مواصفات المواد والصف.
- تأكد من أن جدار الأنبوب المتصل مناسب للتركيب.
- استخدم مقاييس التوصيل/الحلقة الصحيحة أو غيرها من أدوات فحص الخيط المحددة.
- افحص الخيوط بحثًا عن أي ضرر أو نتوءات أو تمزق أو تآكل أو تلوث.
- قم بحماية الخيوط بالأغطية أو المقابس أثناء النقل.
- قم بتأكيد المادة المانعة للتسرب أو الشريط المسموح بها لخدمة العملية.
- تحقق من حفر الحافة، والقطر الخارجي، والسمك، والواجهة بشكل منفصل عن الخيط.
- قم بمراجعة قيود المشروع فيما يتعلق بالخدمة السامة أو القابلة للاشتعال أو الدورية أو الاهتزازية أو ذات درجة الحرارة العالية.
- الحفاظ على إمكانية التتبع وسجلات MTC عند الحاجة.
التطبيق على تجهيزات الأنابيب والصمامات والشفاه
غالبًا ما يتم استخدام الفلنجات الملولبة مع الأنابيب الملولبة والحلمات والوصلات والتركيبات المزورة ذات التجويف الصغير. يجب أن تستخدم جميع المكونات نفس نظام الخيط. قد يتصل الصمام الملولب مباشرة بالأنبوب، بينما يمكن للحافة الملولبة أن تنقل خطًا ملولبًا إلى معدات ذات حواف.
عندما يتم استخدام الشفاه الملولبة بالقرب من المضخات أو المعدات الترددية، فإن الاهتزاز والتحميل الدوري يستحق المراجعة الهندسية. يمكن للمفصل المشدود عند التثبيت أن يرتخي أو يتسرب إذا كانت الخدمة غير مناسبة للبناء الملولب.
في المعدات ذات الحواف، لا تزال أبعاد الحافة الخارجية تتبع معيار الحافة المحدد. لا يضمن توافق الخيط على جانب الأنبوب توافق المسمار على جانب المعدات.
التعليمات
هل الشفاه الملولبة ملحومة بالأنبوب؟
عادة لا. والغرض منها هو الاتصال بالأنابيب الملولبة بدون لحام من الحافة إلى الأنبوب. يجب أن يتم تصميم واعتماد أي لحام إضافي للختم أو معالجة خاصة بشكل خاص.
هل الحافة الملولبة هي نفسها شفة NPT؟
ليس دائما. NPT هو نظام موضوع واحد. يمكن تصنيع الحافة الملولبة بأشكال خيوط أخرى إذا سمح التصميم والمعيار بذلك.
هل يمكن توصيل الشفاه الملولبة BSP وNPT؟
لا ينبغي افتراض أنها متوافقة. يمكن أن تختلف زاوية الخيط ودرجة الصوت والشكل. استخدم معيار الخيط المطابق تمامًا.
كيف يتم فحص الشفاه الملولبة؟
تحقق من أبعاد الفلنجة ومواجهتها مثل الفلنجات الأخرى، ثم افحص شكل الخيط والارتباط باستخدام المقاييس المحددة ومعايير القبول.
الخطوات التالية
ضع معيار الخيط والتسمية الدقيقة في كل طلب عرض أسعار ورسم. اطلب من المورد تأكيد فحص المقياس وتقديم تفاصيل الخيط عندما يكون نظام الاتصال غير عادي. يجب التحقق من أبعاد الخيط الدقيقة وحدود القبول مقابل معيار الخيط المحدد للمشروع.
طلب عرض أسعار